wsxq008 2014-03-24 10:49:00 | 黑龙江省 安装 | 802查看 4回答
防雷接地问题
1、避雷引下线利用结构柱内Φ12以上四根钢筋做避雷引下线通长焊接,请问此时的引下线应该按照一组计算套定额还是两组(关系到工程量乘2倍的问题)? 2、在距室外0.5m处焊接出40*4扁钢至暗装测试箱,本工程一共有10处引下点,请问是不是分别从10个引下线处都引出40*4的扁钢,暗装测试箱也是10个吗? 3、什么时候有接地跨接处,一个暗装测试箱算是一个接地跨接处吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、避雷引下线利用结构柱内Φ12以上四根钢筋做避雷引下线通长焊接,请问此时的引下线应该按照一组计算套定额还是两组(关系到工程量乘2倍的问题)?定额是按两根一组考虑,四根要子目乘以2系数。
2、在距室外0.5m处焊接出40*4扁钢至暗装测试箱,本工程一共有10处引下点,请问是不是分别从10个引下线处都引出40*4的扁钢,暗装测试箱也是10个吗? 10处引下线就有10处测试箱,都要引出扁钢。这个套接地母线的子目。
3、什么时候有接地跨接处,一个暗装测试箱算是一个接地跨接处吗?跨接线是用于沉降缝等需要断开的部位,需要跨接线,测试箱的连接不属于跨接。
2014-03-24 14:27:22
-
1、是按2根钢筋1组编制的定额。如果要求4根钢筋,就要按2组计算。
2、是10个,一个引下点需要一个。
3、利用基础钢筋做接地极时才使用接地跨接线子目的,有扁钢母线就不需要接地跨接了。
2014-03-24 10:54:45
-
1、避雷引下线利用结构柱内Φ12以上四根钢筋做避雷引下线通长焊接,请问此时的引下线应该按照一组计算套定额还是两组(关系到工程量乘2倍的问题)?
按照一组计算;
2、在距室外0.5m处焊接出40*4扁钢至暗装测试箱,本工程一共有10处引下点,请问是不是分别从10个引下线处都引出40*4的扁钢,暗装测试箱也是10个吗?
是的;
3、什么时候有接地跨接处,一个暗装测试箱算是一个接地跨接处吗?
是的;
2014-03-24 10:50:26
-
1、避雷引下线利用结构柱内Φ12以上四根钢筋做避雷引下线通长焊接,此时的引下线应该按照二组计算的。
2、在距室外0.5m处焊接出40*4扁钢至暗装测试箱,本工程一共有10处引下点,是分别从10个引下线处都引出40*4的扁钢,暗装测试箱也是10个的。
3、比如与钢结构的连接、与电缆保护管的连接、与金属管道的连接基础钢筋连接的时候就需要有接地跨接线,一个暗装测试箱不能算是一个接地跨接处。应该算母线敷设。
2014-03-24 14:13:41
-
请问防雷接地问题,请问这个说明,是不是除了要算地梁这一圈,还要算桩承台接地?套项的时候除了基础圈梁接地以外是不是还要套一个桩承台接地?
-
请问大神、1、如图:接地连接板怎么套定额啊 具体工程量怎么算的 最好有施工工程的描述 2、接地采用基础钢筋网做接地体 怎么套的定额啊? 黑龙江定额没有基础接地网子目项,
-
一个项目中防雷接地都需要计算什么项???补充问题:接地母线和接地极同时都要算吗 补充问题:1525744311@qq.com
-
请问说明上写的是将基础圈梁一圈焊接做水平接地体,桩基础钢筋焊接做垂直接地体,并与基础圈梁焊接,是不是套项的时候除了基础圈梁接地以外还要套一个桩承台接地?要套两个?可是我看挺多人都不套这个桩承台接地
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看