• 这个剪力墙中的柱子在钢筋2009算量里如何设置呢

    1.那个标注的是箍筋信息,分别是哪个箍筋的信息,有详图最好。还有拉筋信息是哪个? 2.第2张图发的是剪力墙钢筋图下的说明,这句话是啥意思,在钢筋算量里用设置吗,在哪设置。

    拉筋信息

    钢筋图

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.那个标注的是箍筋信息,分别是哪个箍筋的信息,有详图最好。还有拉筋信息是哪个? 2.第2张图发的是剪力墙钢筋图下的说明,这句话是啥意思,在钢筋算量里用设置吗,在哪设置。

     

    答:你好:

    1、第一个问题。箍筋是c8-200,拉筋是c8-400

    2、第二个问题,一般用不到,用到了,图纸也会有剪力墙的大样图。如果没有大样图可以不用管它。

     

     

    答疑解惑

     

    2014-03-24 11:07:12 

  • 可能是图纸标注有误,柱的箍筋应该是C8@200,拉筋是C8@400

    下图是要求在剪力墙边缘加强暗柱旁边设置箍筋,根据你提供的图纸里是用不到的。

    2014-03-25 08:43:34 

  • 广联达服务新干线

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑

    2014-03-24 12:35:54 

  • 这个图纸有疑问,需要问设计人的。

    按规则,暗柱中的拉筋间距是同箍筋的间距信息的,只要墙中的拉筋才会是2倍或3被纵筋、水平筋间距的。

    这里提到的拉筋是箍筋间距的2倍就错了。

    2014-03-24 11:17:42 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!