• 在JJ2013中基础层为什么有的柱钢筋三维只显示插筋 ?

    我做好基础层计算后,检查钢筋三维,有的柱钢筋三维只显示插筋和三个箍筋,有的却显示整层?量也差别大,不知是什么原因?恳求高手指点。

    整层

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    我做好基础层计算后,检查钢筋三维,有的柱钢筋三维只显示插筋和三个箍筋,有的却显示整层?量也差别大,不知是什么原因?恳求高手指点。

     

    答:你好:

    1、基础层的箍筋是显示在首层的,不在基础层显示。显示的箍筋只是柱子在基础构建里面的大箍筋,也就是你在计算设置中设置的这个,如下图。

    2、你这个显示整层的是因为你的上层没有布置柱子。

     

    答疑解惑

     

    2014-03-24 17:00:47 

  • 基础层的箍筋是只在本曾显示在基础构建中的2个。其他的箍筋在首层显示的