watson 2014-03-24 18:02:41 | 北京市 钢筋算量GGJ2013 | 2455查看 5回答
GGJ2013板筋识别的问题,求帮助
一般剪力墙结构中,GGJ2013点自动识别板筋选项后,识别板筋选项中需要手动填:"无标注的负筋长度,无标明的等等信息 ",如果图纸中未对此进行说明,怎么设置或填写,如图
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
"无标注的负筋长度,无标明的等等信息 "——长度,通常不用改写,识别完后再根据情况修改。至于钢筋级别、间距,按设计图要求处理。以您提供的图片为例,具体分析与操作见下述内容:
“如果图纸中未对此进行说明”——这不可能,设计图不可能不对此进行说明的。就拿您的情况来说吧,请参看下图:
一般情况下,100厚板数量要比120厚板多。所以,钢筋级别按如下图示输入:
然后点“确定”进行识别,识别完后,对比设计图查看识别结果,对没有正确按设计图要求识别的板筋进行修改。令人高兴的是,最新板的广联达钢筋软件,板筋识别错误的情况已经得到了极大的改进,很少出现识别错误的问题了。
由于某些板没有画出板筋线,这部分板的布筋方式,选中导航栏内“现浇板”——“板受力筋”后,点工具菜单中的“自动布筋”。这一步在识别前做也可以,不影响板筋的识别。请参看下图:
点“确定”后,按提示操作即可。
2014-03-24 19:18:54
-
一般剪力墙结构中,GGJ2013点自动识别板筋选项后,识别板筋选项中需要手动填:"无标注的负筋长度,无标明的等等信息 ",如果图纸中未对此进行说明,怎么设置或填写/ 答:先按说明算好长度,再输入。
2014-03-24 18:16:51
-
板的钢筋最好是别识别,太乱了。等你识别完成后自己早已做两层了。
2014-03-25 08:28:03
-
可是你这个现浇板板厚有120的还有其他的,,板厚不通过,配筋不同,
所以就不能这样识别的
需要自定义绘制的
如果只是一种配筋模式,可以选择默认的长度,钢筋输入软件给出的信息就可以,
两种配筋模式的,只能是自己绘制的
2014-03-24 18:17:40
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看