小小 2014-03-24 23:26:42 | 天津市 土建 | 1316查看 2回答
剪力墙基础处钢筋上下部不同如何计算
如图,分开两段墙定义会影响钢筋量吗?应该如何定义更准确?下部1400处是加强筋吗?还是插筋?搞不懂这个钢筋是怎么布置的
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从图上看能不能这样操作:先在垂直分布筋栏输入如(1)B14@200+(1)B12/14@200。然后在其它属性其它钢筋拦输入下面B16.B14@100的钢筋长度就可以了。
2014-03-25 07:55:09
-
显然是不一样的。分开画,意味着施工时分两次浇捣,在其结合部,必须设置插筋,涉及到钢筋绑扎或焊接。
一次性绘制,表示施工时是一次性浇捣成型,不需要插筋等。
两者的钢筋量相差还是很大的。两次浇捣的钢筋量要比一次性浇捣成型的多。
“下部1400处是加强筋吗?还是插筋?搞不懂这个钢筋是怎么布置的”——是加强筋,有水平加强筋与垂直加强筋。绘制剪力墙后,选中该剪力墙,在其属性编辑器“其它属性”——“其它钢筋”里输入,注意修改“加强筋类型”,请参看下图。
不能分为上、下两段墙来绘制。下部1400范围内的钢筋信息是“加强筋”,|12/14@200是水平加强筋,|16/14@100是垂直加强筋,都分外、内侧。均在“其它属性”中的“其它钢筋”内输入,垂直加强筋的长度为1400+锚固,水平加强筋的长度为 墙长 。
“分两段墙画,下部1400墙水平(2)C12/(2)C14@200,垂直(1)C16/(1)C14@100+(1)C12/(1)C14@200;上部墙水平(2)C12/(2)C14@200,垂直(1)C12/(1)C14@200+(1)C14@200,不设置加强筋这样对吗?”——这样是不对的。枯且不说垂直钢筋会多出插筋与绑扎或焊接,就这样的输入格式“(2)C12/(2)C14@200”,意思是不同直径的钢筋隔一布一,显然,与加强钢筋的含义不符合。
只能用一段墙绘制,该墙的顶、底标高分别是0.3与-3.15
2014-03-25 02:07:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看