    一般结构总说明上标有本工程二次结构构造柱留置要求,若未涉及到一般为以下情况要设置:

    1、T型、十字型、转交墙设置

    2、自由端设置

    3、墙长大于6米或墙长大于1.5倍墙高设置

    4、窗间墙小于300mm设置

    5、门洞后期有钢门框,需要打眼(如有些入户门)设置

    6、墙中间有大于2.1米的窗洞设置

    由于按规范设置,会有很多构造柱,而在实际施工中一般不会全部设置,从优质结构考虑,构造柱多了成型面不好看,建议施工单位可根据本工程实际情况,以技术核定单的形式上报设计及甲方份本工程构造柱布置图,为后期决算也是有帮助的。

    2014-03-25 19:09:18 

  • 这需要看设计要求,一般是不需要设置构造柱的。

    2014-03-25 10:50:51 

  • 根据砌体结构性质,墙长与墙高情况来决定是否加设构造柱,(并且总说明也有具体要求),一般交叉墙和转角墙为保证抗震结构性能要加设构造柱

    2014-03-25 11:56:19 

  • 这个看设计要求。特别是墙长度及厚度,如果是室内卫生间处,长度不大,就不需要;

    2014-03-25 15:10:54 