大米 2014-03-25 16:55:57 | 广东省 其他专业 | 902查看 5回答
梁集中标注配筋
梁集中标注:2C25+(2B12);4C16 没原位标注,中的面筋是怎么样的? 请问一,2C25应是通长筋?则(2B12)为架立筋,则没伸到支座不合理, 二,若2C25为负筋,(2B12)为架立筋,则与集中标注面筋为接通原则有冲突?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳集中标注没有问题,上筋2根25的通长筋中间2根12的架立筋,底筋4根16的,如没有原位标注架立筋锚入支座15d即可
2014-03-26 09:42:15
-
图集是没有用这种“2C25+(2B12)”方式的标注方式,查看一下设计图纸,2C25是否就是支座钢筋。
2014-03-25 17:03:59
-
如果没有支座钢筋
则应理解成2c25与2b12均为上部通常钢筋
2014-03-25 17:13:22
-
国家建筑标准设计图集11G101-1第27页,当同排纵筋中既有通长筋又有架立筋时,应用加号“+”将通长筋和架立筋相联。注写时需将角部纵筋写在加号的前面,架立筋写在加号后面的括号里。用“;”将上部与下部纵筋的配筋值分隔。
2014-03-26 09:27:36
-
梁集中标注:2C25+(2B12);4C16 没原位标注,中的面筋是怎么样的? 请问一,2C25应是通长筋?则(2B12)为架立筋,则没伸到支座不合理, 答:是合理的。还有支座负筋与之连接(原位标注的)
2014-03-25 17:26:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看