随缘*祈福鲁甸 2014-03-26 00:07:22 | 福建省 其他专业 | 4832查看 1回答
市政的几个小问题
原文: 如半幅施工采用冷接缝时,宜加设挡板或将先铺的沥青混合料刨出毛槎,涂刷粘层油后再铺新料,新料重叠在已铺层上50~100mm,软化下层后铲走,再进行跨缝压密挤紧。 问题: 1.软化下层后铲走:这句不理解,为什么要软化下层? 2.软化下层后铲走了,是铲至基层,还是已铺面层铲一定厚度起来,并留下一定厚度与新料结合? 3.跨缝压密挤紧:这句不理解,具体做法请描述一下。 不好意思,没分值了,谢谢热心人的回答!!!
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、软化下层后铲走:这句是因为先铺的沥青混合料已经冷却凝结,而新料有一定热度,通过新料覆盖就可以把老的捂热,这样那个结合点软化以后便于结合。
2、软化下层后铲走了,是只铲压在先铺的沥青混合料上的重叠在已铺层上50~100mm的新铺那么一点。
3、跨缝压密挤紧是因为新料在没有压实的时候它比先铺的沥青混合料高,碾压时它会向先铺的沥青混合料这边挤压,而先铺的沥青混合料这时那个接头处已经被软化,经过挤压就结合到一块了。
2014-03-26 08:27:32