jjr719142336 2014-03-26 12:52:04 | 山东省 装饰 | 3432查看 1回答
关于外墙聚氨酯发泡保温的定额套项与主材的换算问题
外墙保温具体做法为:1、加气砼墙面:2、聚氨酯防潮底漆一道3、硬泡聚氨酯发泡保温40mm4、聚氨酯界面砂浆5、胶粉聚苯颗粒找平20mm6、抗裂砂浆5mm加耐碱纤维布 我套定额依此是6-3-70+6-3-14、9-2-341+9-2-342、9-2-343、9-2-349,然后将6-3-70+6-3-14里面的多元醇料与异氰酸酯换成聚氨酯甲乙料,防潮层材料换成聚氨酯底漆请各位专家看看是否正确。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
外墙保温具体做法为:1、加气砼墙面:2、聚氨酯防潮底漆一道3、硬泡聚氨酯发泡保温40mm4、聚氨酯界面砂浆5、胶粉聚苯颗粒找平20mm6、抗裂砂浆5mm加耐碱纤维布我套定额依此是6-3-70+6-3-14、9-2-341+9-2-342、9-2-343、9-2-349,然后将6-3-70+6-3-14里面的多元醇料与异氰酸酯换成聚氨酯甲乙料,防潮层材料换成聚氨酯底漆请各位专家看看是否正确。
答:你好:
1、6-3-70和6-3-14、对于这个聚氨酯保温的内容。个人意见是调整含量。而不是用6-3-14来换算。定额内的是30厚的,把含量调成40厚的就可以。
2、其他的我定额还是比较赞同的。
2014-03-26 13:21:46
-
这项清单项单位是米,而里面主材是平米,我看他们套定额的时候定额主材乘以0.12这是为啥?换算单位嘛?还是因为拉丝不锈钢是1.2mm厚的?
-
保温面砖外墙面 抗裂砂浆墙面厚 5mm以内 单套定额吗,还是属于面砖定额的保温层,请找出依据
保温面砖外墙面 抗裂砂浆墙面厚 5mm以内 单套定额吗,还是属于面砖定额的保温层,请找出依据 补充问题:保温面砖外墙面 抗裂砂浆墙面厚 5mm以内 单套定额吗,还是为面砖定额的粘结层,请找出依据
-
外墙做完保温后有层抹面砂浆,然后刮腻子,最后刷一遍底漆和两边面漆,请问 1.套项时刮腻子是套保温墙面满刮柔性腻子还是外墙抹灰面满刮腻子两边 2.底漆和面漆套哪个具体的定额项,
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看