wxfcm2008 2014-03-26 14:56:53 | 北京市 其他专业 | 2082查看 2回答
北京2012定额关于预留孔洞的问题
我在清标的时候 审核总包的预算 总包在排水管道组价的时候 在组完管道安装和通球试验之后 加了两项 一项是预留孔洞 一项是堵洞眼 我看了一下定额说明 现在的给排水管道好像不包括堵洞眼的工作内容 有点不确定 想请教各位同仁 帮忙指教一下
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳北京12定额有4-80和4-86子目,就是预留孔洞和洞口填堵的子目。应该是单独计取的。
2014-03-26 15:11:14
-
排水管道由于不做套管(穿外墙、屋顶的除外),需要做预留洞,预留洞、堵洞需套子目另行计算。做套管的不得计算预留洞子目。预留孔洞由水电施工(留洞位置在水电图上);阻火圈安装是在塑料排水管安装之后,而且必须符合阻火圈的相关规定才可以施工。
这是01定额与12定额的变化之处。
2014-03-26 15:15:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看