• 连梁侧面筋长度怎么设置才能是锚固进暗柱里34d?求高手指教

    上下部纵筋都是1500+34d+34d,可是侧面筋却是5200-25+15*d-25+15*d(默认为暗柱边到边的尺寸了??怎么才能改过来呢),是2009钢筋算量,计算规则是03G

    上下部纵筋

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    连梁侧面钢筋软件默认就是15d

    而且计算设置没有开放这个选项

    如果你不觉得麻烦   就一根根连梁的去编辑钢筋   锁定。。。

    2014-03-26 15:39:47 

  • 上下部纵筋都是1500+34d+34d,可是侧面筋却是5200-25+15*d-25+15*d(默认为暗柱边到边的尺寸了??怎么才能改过来呢),是2009钢筋算量,计算规则是03G

     

    答:你好:软件计算是正确的,侧面纵筋的锚固和上下部纵筋的锚固值是不一样的。

     

     

    连梁

     

    2014-03-26 15:37:02 

  • 在连梁属性中,有一个节点设置。23及24条中根据暗柱和端柱不同情况,直接修改为34d就可以了

    2014-03-26 16:54:33 

  • 连续梁的侧面筋是和剪力墙水平筋一样的,必须要升到暗柱对边弯锚12d,你的软件计算是对的,不需要纠结的,

    2014-03-26 22:38:43 