马龙 2014-03-27 10:36:55 | 广西壮族自治区 装饰 | 4389查看 2回答
请教个关于卫生间防水的问题,如图,图集防水层沿墙柱交接处上翻250,我不明白什么意思?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
防水卷材沿厕所降板处H-0.5开始上翻250呢?还是要加上降板的高差500再上翻250,意思是从H-0.5处上翻750?如图的第三点,水泥基防水涂料要不要上翻250呢?
首先,防水上翻250mm指对地面建筑装修完成面上翻,而不是结构完成面。所以应该上翻0.5+0.25;
所有防水工艺遇立面都要上翻,不仅在墙面,遇到基础、独立柱都要计算上翻面积。
2014-03-27 10:41:21
-
防水卷材沿厕所降板处H-0.5开始上翻250,就是从地面开始上翻250,不是750,要不要上翻要看图纸说明要求,一般是要上翻的
2014-03-27 10:47:24