梦不死 2014-03-27 14:17:31 | 辽宁省 安装 | 1686查看 1回答
支吊架问题
请问老师 是不是1.所有明装 吊顶内电线管、桥架均需要计算支吊架工程量?(不分专业)2.是不是所有水管(除了DN32以下钢管、排水管)也都需要计算支吊架工程量?? 支吊架的间距如何确定以及每个支吊架的重量?没有设计说明的情况下按什么计算支吊架间距重量??问题补充:还有不锈钢 铝板 塑料通风管道
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.所有明装 吊顶内电线管、桥架均需要计算支吊架工程量的,支吊架的间距为1.5m;
2.所有水管(除了DN32以下钢管、排水管)也都需要计算支吊架工程量,DN32的水管只是含立管管卡,吊顶内的支吊架也需要计算的;
3.不锈钢 、铝板 、塑料通风管道定额中已含支吊架了,不需要单独计算了。
可以看看定额的解释说明,也可以看看各定额子目内的工料机含量和工序内容。2014-03-27 14:58:07
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看