• 管道绝热分层施工 计价

    管道绝热层分层施工时,工程量分层计算,并按厚度执行定额相应项目。 DN100管道 厚度100 分层施工50+50 第一层DN100 厚度50 第二层DN100还是DN200?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    DN100管道 厚度100 分层施工50+50 第一层DN100 厚度50 第二层是DN200。

    2014-03-27 15:27:44 

  • 你好:DN100的管道保温厚度100,分层施工50+50,那第一层应该是114mm,DN100的管外径,外层的外径不得小于217mm,就是按217mm计算工程量还是要小些的,因为层间是有一定间隙。

    外径114,保温厚度100mm,100米的保温体积是7.05m3。

    外径114,保温厚度50mm,100米的保温体积是2.69m3。

    外径217,保温厚度50mm,100米的保温体积是4.36m3。

    仅供参考

    2014-03-27 16:00:17 

  • 管道绝热层分层施工时,工程量分层计算,并按厚度执行定额相应项目。 DN100管道 厚度100 分层施工50+50 第一层DN100 厚度50 第二层 是DN200了;

    2014-03-27 14:58:02 