oxx 2014-03-27 17:20:15 | 湖北省 安装 | 419查看 3回答
安装算量在识别给排水的通头时自动将两个DN70的水管识别成DN100*DN70的异径弯头
如题,请问实际施工时是这样吗,如果不是为什么会出现这个问题
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
安装算量在识别给排水的通头时自动将两个DN70的水管识别成DN100*DN70的异径弯头
你这个情况肯定是标高设置的问题,按照设计的标高进行识别,不让这些管道相交,只有相交的管道才能生成通头的,不相交的管道不可能生成通头的。
实际施工也是尽量减少相交,或者变换高度错开管道交叉的
2014-03-27 17:48:36
-
应该是标高的问题,实际施工尽可能减少弯头,需要总体规划
2014-03-27 17:21:32
-
你好:你这是为了避免两根竖管和横管相交,你改变了两根竖管的标高才会这样的,实际施工中是同时改变竖管在跨越横管两侧的标高,也就是竖管在横管的两侧是一个水平标高,只有在跨越处将跨越的管道标高太高或降低的。
2014-03-27 18:35:46