• 板负筋设置问题

    我在用广联达计算的时候,发现端支座板负筋锚入梁内的是1/2梁宽,这样是不是不对的?我修改负筋锚入支座内长度也不行。因为我看11G101-92页里负筋锚入长度好像是max(0.6lab+15d,支座宽-保护层+15d)。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    具体的你必须是根据设计要求进行定义,如果设计标注的是不包括支座的长度,那么就要在工程设置中进行设置。

    梁宽

    2014-03-28 11:36:58 

  • 我在用广联达计算的时候,发现端支座板负筋锚入梁内的是1/2梁宽,这样是不是不对的?我修改负筋锚入支座内长度也不行。因为我看11G101-92页里负筋锚入长度好像是max(0.6lab+15d,支座宽-保护层+15d)。 答:可以在计算设置中设置。现在是11G101的设置了。如果设计图不同可以自己修改。

    2014-03-28 11:38:51 