83803640@qq.com 2014-03-28 21:26:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 697查看 7回答
楼层有夹层时为什么不可以重复布置板
小弟遇到一问题很棘手,在楼层中有个夹层,在绘制梁的时候应为可以按不同标高绘制梁,所以我就没有把夹层另外分一个楼层,现在绘制板的时候发现即使把板面标高给修改了以后,还是不可以重复布置同位置的不同板,不知道有哪位大哥哥教教我怎么解决此类问题,必须修改楼层的设置么?有什么方法可以子啊同位置绘制不同标高的现浇板呢?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
夹层的板需要在分层2中布置计算的。
2014-03-28 21:27:54
-
定义完属性画完板之后先选中板,点属性,将标高改成夹层板标高或上层标高,然后在分层2中在绘属性定义的板,这样就不重叠了。
2014-03-29 04:37:45
-
在画之前,先调整构件的属性里的标高,然后切换到分层里画,软件默认是分层1,你可以切换到分层2里画,
2014-03-29 08:43:52
-
你好:在分层中画构件,构件标高要设置不同
2014-03-28 21:31:33
-
不同标高处 有板构件,要在不同的分层 中绘制才可以的;
2014-03-28 21:29:59
-
楼层有夹层时为什么不可以重复布置板
楼层有夹层,必须在同楼层内不同的分层中来绘制重复的板。每个分层中只画一层板。你可以在定义板后,在上方工具栏中点分层一,然后画上楼层板,然后在分层二中画夹层部分的板。
2014-03-29 07:33:00
-
在属性定义时就把板的标高定义好,然后在不同的分层中把不同标高的板画上即可。
2014-03-29 16:20:30