• 照明电线引上下怎么计算?

    照明电线引上楼,引下楼一般都很正常,但是有点不明白的是从1楼的开关处引下楼(图上所示)每层层高3.9m,开关1.3m,引至2层的开关怎么算管和线?管子设计说3根一下的SC15,4根以上的SC20,线是BV-3*2.5的,走顶棚和墙暗敷,引至地下呢?怎么算。 我不大明白这种做法,是从1层的配电箱引出6*2.5的线在顶棚出分出两股3*2.5的,一股是1层的灯及开关,一股直接引至2F,是这样考虑的么?还是怎么考虑怎么算呢?请明白的高手详细指点下,不吝赐教!谢谢

    问题补充:我一般算的时候都不考虑这些,直接水平长度加上垂直长度,只是很想明白电线是可以分流么?比如在吊顶的一个点接在一起,分两股分别引至灯具、其他楼层?还是不能分流要直接从配电箱出引出?我在北京,请各位高手详细回答问题,最好有参考资料的名字,我可以再去查查,非常感谢

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 照明电线引上楼,引下楼一般都很正常, 具体的走向 要结合平面图和系统图来查看的;

    2014-03-29 11:00:06 

  • 你好:从一层到二层的开关如果在一个垂直位置那管长就是一个层高,有水平部分也要计算。

    管内导线是三根时要用SC15的管,管内导线四根以上时用SC20的管。

     

    是从1层的配电箱引出6*2.5的线在顶棚出分出两股3*2.5的,一股是1层的灯及开关,一股直接引至2F,是这样考虑的么?还是怎么考虑怎么算呢?请明白的高手详细指点下,不吝赐教!谢谢

          这个要具体的看系统图,一般情况一根管内不得穿两个回路的导线。如果确实是两个回路,那应该是一层一个回路,二层一个回路。

     