• 消火栓镀锌钢管套价问题

    室内消火栓镀锌钢管是套用消防工程里面的还是给排水里面的镀锌钢管?设计说明里面说了消火栓管和喷淋镀锌钢管刷银粉漆两遍,消火栓管油漆色标为红色,喷淋管油漆色标为红色标识环,间距2m,我要怎么套用定额?云南省,求各位大虾指导
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、室内消火栓镀锌钢管是套用“消防工程”里面的镀锌钢管安装子母。

    2、消火栓管和喷淋镀锌钢管刷银粉漆两遍,套第十一册“管道刷银粉漆”子母;消火栓管油漆色标为红色,喷淋管油漆色标为红色标识环,间距2m,套相应管道刷漆定额子目,其定额人工乘以2即可。

    2014-03-30 15:34:23 

  • 室内消火栓镀锌钢管是套用第七册 消防工程里面的 消防管道 的镀锌钢管;

    设计说明里面说了消火栓管和喷淋镀锌钢管刷银粉漆两遍,消火栓管油漆色标为红色,喷淋管油漆色标为红色标识环,间距2m, 可以套用 油漆定额中 相应的定额项呀;

    2014-03-30 14:14:00 

  • 室内消火栓镀锌钢管是套用消防工程里面的还是给排水里面的镀锌钢管?按给排水管道

    设计说明里面说了消火栓管和喷淋镀锌钢管刷银粉漆两遍,消火栓管油漆色标为红色,喷淋管油漆色标为红色标识环,间距2m,我要怎么套用定额  银粉漆两遍选用管道刷银粉漆第一遍第二遍定额,红色标示环没有定额可用,按费用报价

    2014-03-30 14:57:18 

  • 室内消火栓镀锌钢管按定额说明是套给排水里面的镀锌钢管。

    2014-03-30 23:29:04 

  • 室内消火栓镀锌钢管是套用消防工程里面的还是给排水里面的镀锌钢管?设计说明里面说了消火栓管和喷淋镀锌钢管刷银粉漆两遍,消火栓管油漆色标为红色,喷淋管油漆色标为红色标识环,间距2m,需要套管道刷油定额子目。

    2014-03-31 08:41:37 