• 自动识别吊筋的问题

    如图1,识别吊筋--提取钢筋和标注--自动识别吊筋,在所弹出的对话框里输入了吊筋和加筋信息。自动识别完吊筋后,如图2,吊筋后面的加筋没有了,汇总计算后也没有。如图3,在这之前已经在工程设置--计算设置里面设置了加筋,而且汇总计算后也有加筋的量。

    识别吊筋

    对话框

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    因为提取的钢筋线没有加筋的钢筋线

    如果吊筋信息一样,试试自动生成吊筋吧

    2014-03-31 07:12:15 

  • 次梁两侧增加的箍筋在图中是显示不出来的,只要你在原位标注次梁加筋框内生成就可以了,在编辑钢筋里面是有的

    2014-03-31 08:07:15 

其他类似问题

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索: