• 防雷引下线怎样算量

    防雷引下线算量时,由于防雷规范中引下线在一层0.3米处设有断接卡子,然后用镀锌扁铁埋地引入接地极,而现在的工程设计都是用基础钢筋和桩孔钢筋做接地极,请教一下各位大师怎样算引下线、接地极、断接卡子工程量。引下线每个引点规范中最少要有两根不小于16的钢筋,实际算量时两根按一根工程量算还是要两根之和,要是四根怎么算量?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    引下线根据高差(避雷网至底板)计算即可;断接卡子按个数计算;接地极用基础钢筋焊接的,根据底板的面积计算工程量即可;引下线2根16#的工程量只计算1根即可;如果用3根10#的钢筋,工程量*1.5即可。如果用4根10¥的钢筋,工程量*2即可。

    2014-04-01 09:13:12 

  • 引下线根据高差计算即可;断接卡子按个数计算;接地极用基础钢筋的,根据计算规则计算均压环工程量即可;2根16的工程量只计算高差即可;如果用4根10的钢筋,工程量*2即可。