• 有关管线敷设问题

    第一张图中的管线应该是怎样连接的,红圈中的两个开关处的管线是怎样布置的?第二张图里的插座是FC敷设的,那红圈处的管线是怎么接的,比如在天棚敷设分支的地方用分线盒连接,此处分支是如何连接?第三张红圈里的开关是不是应该在配电箱的附近安装,此部分的工程量就按图中所画的管线量取吗?

    天棚

    配电箱

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    你好,第一张图中开关是单联双位开关,不是两只开关,安装在门边,吊扇开关安装在此开关旁边,管线采用φ20就行。

            从 第二张图中,因为只是看见局部,我估计是你红色圈部位,是两个、或三个回路,只是图纸中只是画了一根线,如果不是,就应该从配电箱直接引图纸下面的插座,从你图纸看,可能是装修图纸,一般装修图纸表示的是就像你图纸的一样。

            第三张图纸中,开关就是安装在配电箱的下面,因为开关高度是1.3米,配电箱安装高度为1.5米,装修图纸一般都是这样表示,线管是直角表示的。

    2014-04-01 07:31:33 

  • 你好,第一张图双联开关是灯具开关,另一个是吊扇开关

    第二张图管线是FC就是沿地面敷设,就不用到天棚了

    第三张图的开关应该在墙上安装距地1.2米处,管线应该是从顶板到1.2米处

    2014-04-01 07:04:04 

  • 第一张图的敷设,一个是照明开关,另一个是空调的开关,可以公管,管径要加大,或者敷设两根管下来 ,最好敷设两根管,因为从他标注的管内穿线根数是4跟线,再加上灯和空调的表示不在同一个位置。

    第二张图的敷设,肯定不能加过线盒,以后维修很麻烦,根据算量都是一进一出。所以应该是全部从前一个插座从来。

    第三张图画面太小,反正开关一定要安装在墙上,三个楼梯中间没有墙,就找最近的墙敷设。

    2014-04-01 07:13:01 

  • 第一张图中的管线应该是怎样连接的,红圈中的两个开关处的管线是怎样布置的?此图只是照明开关,下去开关一根火线上来两根控制线,加上零线地线正好四根。风扇开关就有开关盒调速功能,这里没线路图,应该另有动力图或其他图纸,几根线需要根据几速来确定。这张明显是照明图。

    第二张图里的插座是FC敷设的,那红圈处的管线是怎么接的,比如在天棚敷设分支的地方用分线盒连接,此处分支是如何连接?图纸虽然这样话,实际施工不是这样的,插座布管线一般都是串联的形式,至于计算先按图纸计算吧。

    第三张红圈里的开关是不是应该在配电箱的附近安装,此部分的工程量就按图中所画的管线量取吗?平面距离就是图中所示,还要加上上返或下返的距离。不能直接从配电箱背面穿洞过去。

    2014-04-01 09:11:00 