逝水无痕 2014-04-01 10:48:47 | 江苏省 安装 | 1111查看 3回答
还是关于套管的疑问
图一,给水管穿楼板应设钢套管(排水管不考虑),套管公称直径比给水管公称直径大二号,套管长度每处按250mm计。按照江苏定额,过楼板的钢套管制作安装按室外钢管焊接项目计算。但是有个疑问,我的PPR给水管是DN32,那么套管管径大两号,那么就是DN50,那么套取定额的时候是套取8-25吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
DN32的管,套8-50定额子目即可。
2014-04-01 10:56:42
-
PPR给水管是DN32,那么套管管径大两号,那么就是DN50,那么套取定额的时候是套取8-25室外管道安装子母即可。
2014-04-01 10:57:53
-
PPR给水管是DN32,那么套管管径大两号,那么就是DN50,那么套取定额的时候是套取8-25.
2014-04-02 01:02:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看