• 关于小区外网工程的 PE燃气管道问题

    小区外网工程的 PE燃气管道吹扫和压力试验需不需要另计?套什么子目?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 参考单价组成,结合工作内容,应该能清楚了。

    2014-04-01 20:16:12 

  • 小区外网工程的 PE燃气管道吹扫和压力试验需要另计。套第六册工艺管道“空气吹扫”和“气密性试压”相应定额子目。

    2014-04-01 17:54:37 

  • 小区外网工程的 PE燃气管道吹扫和压力试验需不需要另计,定额中包括了。

    2014-04-01 21:57:34 

  • 小区外网工程的PE燃气管道套市政定额燃气与集中供热分册——管道安装章——塑料管安装节相应子目, 吹扫和压力试验需要另计。吹扫和压力试验套市政定额燃气与集中供热分册——管道试压、吹扫章——强度试验、气密性试验、管道吹扫相应子目。

    安装定额中燃气管道安装没有塑料管安装子目。

    2014-04-01 23:11:15 