• 连梁两侧是暗柱,请问连梁的侧面纵筋,是全部深入暗柱里吗?还是到暗柱边 然后锚固就可以?依据什么?如下

    连梁两侧是暗柱,请问连梁的侧面纵筋,是全部深入暗柱里吗?还是到暗柱边 然后锚固就可以?依据什么? 图集中有没有暗柱和连梁的连接构造,找很久没有。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 连梁的侧面钢筋计算规则同墙的钢筋

    2014-04-02 08:25:46 

  • 侧面构造筋15D就可以了,连梁的钢筋一般600和锚固取最大值

    2014-04-02 08:53:54 

  • 连梁两侧是暗柱,连梁的侧面纵筋,是全部深入暗柱里,并且满足梁的端部锚固长度,具体依据见11G101-1的第74页,你就明白了。