• 关于临近的两块板的受力筋布置

    1、图中两块板的水平钢筋是如何布置的?——我采用多板+水平的方法布置时,竟然可以布置上3条受力筋!!2、只要是临近的两块板,其垂直方向的受力筋就一定是贯通布置的吗?(或者是临近的两块板,水平受力筋一定是贯通布置的吗?)

    贯通布置

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    如果 采用多板布置 这两块板 在 这两块板中只有 X Y方向个一根。应该删除 两根 X方向的 钢筋。 这种楼板的钢筋 可以选择 单板布置 也可以选择多板布置。没有 连续贯通的要求。 这种配筋方式 称之为 分离式 配筋。

    受力筋布置

    2013-07-03 11:13:55 

  • 钢筋多板与单板的布置,不是我们说了算,你要看设计图纸板所画的钢筋线是单板还是多板,该多板布置的就多板布置,该单板布置的就单板布置。