哈哈 2014-04-02 14:45:52 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 2082查看 3回答
框架柱,剪力墙,构造柱需要进行植筋
现在做景观泳池和更衣室等,由于之前做顶板的时候没有预留钢筋,现在框架柱,剪力墙,构造柱需要进行植筋,软件应该怎么设置,采用植筋,还需不需要预留钢筋来进行搭接 ,也就是需不需要计算接头?谢谢
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
现在做景观泳池和更衣室等,由于之前做顶板的时候没有预留钢筋,现在框架柱,剪力墙,构造柱需要进行植筋,软件应该怎么设置,采用植筋,还需不需要预留钢筋来进行搭接 ,也就是需不需要计算接头?谢谢
答:钢筋量可以在下图中的,设置插筋处输入。植筋在计价软件中套取。下图已包含搭接和接头了。
2014-04-02 15:15:32
-
需要计算植筋,植筋的长度就包括了搭接的
计算植筋是不是就不需要计算接头的
2014-04-02 14:56:46
-
如果属于施工单位自己的原因,是不能计算搭接的,否则就要计算搭接,那个长的钢筋不可能一次到位
2014-04-02 17:30:37
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看