逝水无痕 2014-04-02 15:09:16 | 江苏省 安装 | 8541查看 4回答
关于排水管和专用通气管
按照设计说明,室内排水系统采用污废合流,这是不是说,卫生间里的马桶废水和一般的洗漱用水和在一根管子?2卫生间排水管设专用通气管,每隔两层设结合通气管与污水立管相连,如图二图三所示,是不是专用通气管,3,画红圈的是不是结合通气管呢,这个要计算吗?可不可以近似两根管子之间的水平距离呢?大神们能解释下吗?谢谢
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
按照设计说明,室内排水系统采用污废合流,这是不是说,卫生间里的马桶废水和一般的洗漱用水和在一根管子?
复;你理解的很正确
2卫生间排水管设专用通气管,每隔两层设结合通气管与污水立管相连,如图二图三所示,是不是专用通气管,
回复;是专用通气管
3,画红圈的是不是结合通气管呢,这个要计算吗?可不可以近似两根管子之间的水平距离呢?大神们能解释下吗?谢谢
回复;画红圈的是联通管件;不需要计算个体数量;只要按长度计算立管就可以了
2014-04-02 16:01:05
-
按照设计说明,室内排水系统采用污废合流,这是 说,卫生间里的马桶废水和一般的洗漱用水和在一根管子;
2卫生间排水管设专用通气管,每隔两层设结合通气管与污水立管相连,如图二图三所示, 不是专用通气管,
专用通气管 是 通到楼面上的;
3,画红圈的 不是结合通气管 ,这个要计算的, 可以近似 按照 两根管子之间的水平距离;
2014-04-02 15:12:59
-
按照设计说明,室内排水系统采用污废合流,这是 说,卫生间里的马桶废水和一般的洗漱用水和在一根管子;
2卫生间排水管设专用通气管,每隔两层设结合通气管与污水立管相连,如图二图三所示, 是专用通气管,
3,画红圈的 不是结合通气管 ,这个不需要计算的, 它属于管件,已经包含在定额里面了;
2014-04-02 15:15:43
-
按照设计说明,室内排水系统采用污废合流,这是说,
1、卫生间里的马桶废水和一般的洗漱用水不在一根管子,而是在最下部合到一起出室外的。
2、卫生间排水管设专用通气管,每隔两层设结合通气管与污水立管相连,是专用通气管,
3,画红圈的是连接通气管的,这个需要计算,图纸应该标有实际尺寸。
2014-04-03 10:04:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看