• 挤塑聚苯板(XPS)保温板75+20厚(保温材料燃烧性能为B1级)怎么套价

    挤塑聚苯板(XPS)保温板75+20厚(保温材料燃烧性能为B1级)怎么套价

    问题补充:不好意思,补充下这是屋面保温;重点想问75+20厚是什么意思?为什么不直接写95厚呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    75厚一层套一次定额,25厚一层,再套一次定额。等于是2层。

    2014-04-04 11:58:53 

  • 应该套外墙保温的子目,然后在定额下的材料里把消耗量进行换算,按照体积进行换算

    2014-04-04 11:53:56 

  • 你好:计算造价并在一起即可

    2014-04-04 12:24:26 

  • 楼下都是扯淡的,倒置式屋面规程规定。倒置式屋面保温层的设计厚度应按计算厚度增加25%取值,且最小厚度不得小于25mm。所以就是95厚的XPS,在套定额

    2021-07-04 10:45:31 

  • 屋面保温挤塑板的子目,编码*2

    2022-01-24 20:42:59 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!