箭波 2013-06-30 11:14:12 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 494查看 3回答
关于GGJ2013,剪力墙钢筋的定义问题~
1、如图所示,红圈部分除了,除了定义成 暗梁有没有更好的办法?就直接在剪力墙里面定义 2、如果在其他钢筋里,那个箍筋可以自己计算,纵筋的长度,要先计算我画的墙是多长,麻烦
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1按暗梁定义布置. 2在其它钢筋中编辑,箍筋要按墙厚和暗梁高400扣减设计要求的保护层.只要输入了箍筋的间距信息,墙的长度它是根据其布置的长度计算箍筋数量.
2013-06-30 11:18:00
-
还是用暗梁定义
2013-06-30 11:15:58
-
暗梁 只能使用 暗梁来定义构件 绘图后 软件自动计算箍筋和 纵筋的长度。没有快捷办法和。
2013-06-30 11:19:09
-
1、只画了首层,为什么如图,柱的垂直钢筋和(剪力墙、暗柱) 的垂直钢筋,计算公式不一样?柱是 层高-保护层 ,剪力墙跟暗柱是层高+锚固,为什么不一样?
-
1、如图,这道梁,为什么上部钢筋伸到变玩锚,而下部钢筋直锚 2、框架梁遇到这种暗柱,到底是画到暗柱边,还是伸入里面,钢筋伸入里面不对了,钢筋变多了,怎么回事,明明够直锚固,还弯锚
-
1、如图,这道梁,为什么上部钢筋伸到变玩锚,而下部钢筋直锚 2、框架梁遇到这种暗柱,到底是画到暗柱边,还是伸入里面,钢筋伸入里面不对了,钢筋变多了,怎么回事,明明够直锚固,还弯锚
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看