mei891021 2014-04-06 09:46:40 | 辽宁省 安装 | 2301查看 5回答
给水管做保温包括中水和热水吗
图纸说明中说给水管需要做保温盒防结露,那么一共有给水系统、中水系统、热水系统、废水系统、污水系统以及消火栓系统,说明中的给水包含中水和热水以及消火栓吗? 给水系统、中水系统等是什么关系
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳给水管道包括:给水是可以喝的,中水不能喝但可以冲洗,热水是供热水的,消火栓应该是消防给水,自动喷淋给水。这些都是有压供水系统的。不过热水光做防结露是不够的,应该做保温才对
2014-04-09 10:51:11
-
已采纳包含中水和热水;不包括消火栓;
2014-04-06 09:51:07
-
已采纳说明中的给水包含中水、热水、消火栓。
2014-04-06 11:52:30
-
已采纳
图纸说明中说给水管需要做保温盒防结露,那么一共有给水系统、中水系统、热水系统、废水系统、污水系统以及消火栓系统,说明中的给水不包含中水和热水以及消火栓,中水系统不会结露,热水系统需要绝热保温,不是防结露,消火栓不需要防结露,本身不会结露。
给水系统来自符合饮用水标准的市政供水管网。中水系统来自符合中水标准的市政污水处理厂或小区污水处理厂。所以,给水系统、中水系统没有任何关系,
2014-04-06 16:52:31
-
已采纳支持zhuzhu答案
2014-04-06 17:38:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看