• 电缆及电缆头怎么计算

    比如5*4的电缆进配电箱,预留长度跟导线一样是箱半周长吗?电缆头长度是一个1.5还是要乘以4?电缆头是不是看有几芯就是几个,这里是5个吗?如果电缆从配电箱出来接的插座和灯具,怎么算电缆头?电缆是不是只有进出配电箱才计算电缆头?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    比如5*4的电缆进配电箱,预留长度是2米。电缆头(电力电缆终端头)长度是一个1.5米。不能乘以4。电缆头不是看有几芯就是几个,这里不是5个。

    电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。

    电缆进配电箱,预留长度跟导线是不一样的。

    电缆敷设附加长度

    序号

       

    预留长度

    (附加)

     

    1

    电缆敷设弛度、波形弯度、交叉

    2.5%

    按电缆全长计算

    2

    电缆进入建筑物

    2.0m

    规范规定最小值

    3

    电缆进入沟内或吊架时引上(下)预留

    1.5m

    规范规定最小值

    4

    变电所进线、出线

    1.5m

    规范规定最小值

    5

    电力电缆终端头

    1.5m

    检修余量最小值

    6

    电缆中间接头盒

    两端各留2.0m

    检修余量最小值

    7

    电缆进控制、保护屏及模拟盘等

    +

    按盘面尺寸

    8

    高压开关柜及低压配电盘、箱

    2.0m

    盘下进出线

    9

    电缆至电动机

    0.5m

    从电机接线盒起算

    10

    厂用变压器

    3.0m

    从地坪起算

    11

    电缆绕过梁柱等增加长度

    按实计算

    按被绕物的断面情况计算增加长度

    12

    电梯电缆与电缆架固定点

    0.5m

    规范最小值

    2014-04-08 06:53:29 

  • 电缆进配电箱,预留长度跟导线一样是箱半周长,电缆进一次配电箱计算一个电缆头,电缆除中间头外,不进配电箱不计电缆头。

    2014-04-08 06:48:00 

  • 5*4的电缆进配电箱,预留长度是箱半周长,电缆头是一根电缆二个电缆头,电缆从配电箱出来每个接头都需要计算。

    2014-04-08 08:05:57 

  • 一般的电缆头计算是一根电缆计算两个电缆头

    连接设备导线预留长度表:

    序号

       

    预留长度

       

    1

    各种开关箱、柜、板

    +

    盘面尺寸

    2

    单独安装(无箱、盘)的铁壳开关、闸刀开关、启动器、母线槽进出线盒等

    0.3m

    以安装对象中心算

    3

    由地平管子出口引至动力接线箱

    1m

    以管口计算

    4

    电源与管内导线连接

    (管内穿线与软、硬母线接头)

    1.5m

    以管口计算

    5

    出户线

    1.5m

    以管口计算

    2014-04-08 06:47:39 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题