• 穿越楼板的套管

    给水管在穿越楼板时要有钢套管,套管公称直径比水管公称直径大两号,那么根据图一(如果是一般穿墙套管要放大一或两号。套管是应该比管道大一或两号),那么是是不是说假如PPR管是DN32,套管大两号那么就该套取DN50对吗?也就是说防水套管,定额根据管径走(管径是100,套管是150,但是还套取100的定额),而一般穿越楼板的套管根据套管的直径走,对吗。

    钢套管

    水管公称直径

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    假如PPR管是DN32,套管大两号那么就该套取DN50对的,也就是说防水套管,定额根据管径走(管径是100,套管是150的定额),而一般穿越楼板的套管根据套管的直径走,对的。

    2014-04-08 09:51:56 

  • 各个地区定额不知道一样不,你要看看自己当地的定额说明。一般 所有套管定额都已经考虑大两号的了,你直接套取管道相同规格的套管就可以了。只不过定额里面的主材要修改。刚性与柔性套管主材都是以KG 为单位,不用修改了。一般穿墙套管,穿楼板套管是以m为单位的,所有要把主材改为比管道大两号的规格。

    2014-04-08 15:12:09 