• 关于电气预埋

    疏散指示灯安装高度0.3,墙壁嵌入式。SC20管敷设方式为CC,请问预埋的时候怎么预埋呢,管子从天面上,在疏散指示灯顶上位置要预留一个接线盒吗??1个疏散指示灯垂直要下来几根管子呢??????

    接线盒

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1.只需在距地0.3米处预留1个接线盒

    2.如图所示的2盏单向疏散指示灯不是回路的末端,在施工时第1盏灯处需垂直下来2根管子。即下去1根,上来1根。第2盏灯处需垂直下来3根管子,即下去1根,上来2根。希望能帮到你。

    2014-04-08 15:33:18 

  • 你好:如果单独是距地0.3米安装的疏散指示灯,应该是沿地面敷设电线管比较合适。如果从天棚往下配管到灯位,就需要上下返管,需要两根立管。如在天棚处设接线盒可用一根立管。

    2014-04-08 15:39:26 

  • 1、预埋的时候是”从配电箱沿墙面到地面,然后沿地面辐射到疏散指示灯处,再沿墙面到疏散指示灯“预埋。

    2、在疏散指示灯处要预留一个接线盒。

    3、1个疏散指示灯垂直要下来2根管子.

    敷设方式

     

    2014-04-08 15:41:41 