• 桥架进配电箱管线如何计算

    如图,系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。 请问:1、这里难道是电缆穿PC25的管子沿桥架敷设的吗?还是只有桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子?2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,那长度如何计算?因为桥架是在梁下10cm安装的,梁高80cm,PC25的管子是跟桥架同一高度引下来;还是从桥架引上去,贴楼板底敷设,再引下来?

    梁高

    沿桥架敷设

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如图,系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。 1、是电缆从桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子。

    2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,PC25的管子是跟桥架同一高度引进墙内,在墙内暗敷设至配电箱的。

    2014-04-09 08:37:09 

  • 系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。请问:1、这里难道是电缆穿PC25的管子沿桥架敷设的吗?还是只有桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子?桥架出来到配电箱那一段是PC25的管

    2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,那长度如何计算?因为桥架是在梁下10cm安装的,梁高80cm,PC25的管子是跟桥架同一高度引下来;还是从桥架引上去,贴楼板底敷设,再引下来?从桥架引上去,在楼板内敷设,再引下来

    2014-04-09 07:42:53 

  • 如图,系统图表示2AL进子配电箱是穿PC25的管子敷设,但是平面图上子配电箱都是从水平桥架引进的。请问:1、这里难道是电缆穿PC25的管子沿桥架敷设的吗?还是只有桥架出来到配电箱那一段是PC25的管子?

    回复:只有桥架与2AL配电箱之间的部分用PC25线管敷设而已;

    2、如果是桥架出来到配电箱那一段是接的PC25的管子,那长度如何计算?因为桥架是在梁下10cm安装的,梁高80cm,PC25的管子是跟桥架同一高度引下来;还是从桥架引上去,贴楼板底敷设,再引下来?

    回复:这种情况要不就是在地下室要不就是有吊顶的场所,虽然设计是CC、WC,但是实际施工时,PC25可以与桥架水平到墙暗敷即可,没有必要上翻到顶板在到墙暗敷。建议楼主到现场实地查看后确认。