小七 2014-04-09 09:41:36 | 北京市 安装算量GQI | 1589查看 3回答
安装算量软件,如何处理配电室电缆沟电缆长度?
使用安装算量软件,如何对低压配电室电缆沟内的电缆进行算量计算,如何操作?请详细说明一下,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
两种情况两个方法:
1、电缆沟内敷管,管内穿电缆;用组合管道绘制电缆沟;
2、电缆沟内直接敷设电缆,用桥架绘制电缆沟,标记桥架不计;
提示:无论是组合管道或者桥架,起点标高和终点标高必须是电缆沟的沟底标高,至于为什么,请楼主仔细测试,那样你的记忆更深刻。
http://2014ds-pre.fwxgx.com/articles/150楼主可以点击这个网址,看一下应该比较清楚。
2014-04-10 12:17:15
-
使用安装算量软件,如何对低压配电室电缆沟内的电缆进行算量计算,如何操作?
在电缆导管界面定义 新建电缆 标高 绘图 汇总计算。
2014-04-09 10:49:29
-
我一般是采取绘制的办法
2014-04-09 10:30:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看