• 请教消防的布线问题

    一般情况下,从温感烟感探头到按钮、消防联动控制设备,是几根线? NHRVP-4*1.0是电缆还是导线? NHBV-2*1.5是耐火电缆还是导线?

    导线

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    表示: 进入消防箱的有3个回路(24V电源回路、消防联动报警回路、火灾电话回路) 馈出消防箱的有本层的6个回路(24V电源回路2个、消防联动报警回路2个、火灾电话回路2个),到上层的有1个回路。 2是表示相同的回路数。但不表示平面图上的1根蓝线是2根4*1.0的信号线。

    2013-06-27 17:08:16 

  • 回答: NHRVP-4*1.0是耐火屏蔽电缆,定义在电缆导管里面; NHBV-2*1.5是耐火电线,定义在电线导管里面。

    2013-06-26 12:10:14 

  • 根据下面蓝色线的标注:NHRVP-4*1.0-SC20-FWC,是不是说,里面2根4*1.0的电缆? 不是的,就一根4*1.0

    2013-06-27 20:44:35 

  • 从温感烟感探头到按钮、消防联动控制设备,是2根线(总线)。 NHRVP-4*1.0是耐火屏蔽电缆。 NHBV-2*1.5是耐火电线。

    2013-06-26 07:43:26 