张柳 2014-04-09 17:03:39 | 四川省 云翻样 | 1044查看 2回答
吊筋计算未按主梁高度
吊筋计算后的高度未按主梁高度减保护层 主梁600 次梁550 计算后的吊筋垂直高度为450 现场绑扎后感觉吊筋高度不够 软件有没有方法设置调整吊筋高度以主梁减保护层
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
吊筋计算后的高度 应该是 吊住次梁的底筋,不应该是 以主梁减保护层的;
2014-04-09 17:16:15
-
吊筋计算后的高度未按主梁高度减保护层 主梁600 次梁550 计算后的吊筋垂直高度为450 现场绑扎后感觉吊筋高度不够 软件有没有方法设置调整吊筋高度以主梁减保护层 答:这要在计算设置中设置。为不把45度角改为60度角看一看。或手工编辑一下。450是不行的。吊筋下水平段要在次梁纵筋的下面才对呀。
2014-04-09 17:30:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看