• ,±0.00以下墙体

    图纸上说,±0.00以下墙体采用实心粘土砖砌筑,那么,墙高应该怎么确定呢?室内外高差为300,在-0.1m处设有地圈梁,独立基础顶标高为-1.4m,墙应该生根于哪里?墙高应该从哪里到哪里?菜鸟一枚,盼解惑,谢谢~~

    问题补充:这个工程木有地下室的~~

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    如果没有地下室,±0.00以下砌体应该设计为条形基础(或砌体下面设计有基础梁,砌体砌筑在基础梁上的),±0.00以下墙体应该按砖基础定义画图布置,套砖基础定额子目计算的。

    如果设计既没有条形基础,也没有基础梁,说明设计不完善,缺少条形基础(或缺少基础梁),应该咨询设计人员,请他们确定是增加条形基础还是增加基础梁,按他们回复进行计算即可。

    2014-04-10 09:33:43 

  • 地下室的墙一般是从基础的顶标高到地下室板底之间的高度,有梁时墙高算到梁底,基础顶标高一般从地下室地面标高处开始算的,你的工程应该除了独立基础以外还有其他的基础,独立基础和独立基础之间应该有基础梁或条形基础做墙底部的基础的