• 3*3箍筋怎么画成4*3

    框架柱地下层箍筋4*3.首层箍筋3*3,如何布置呢?.我自己试着画了下怎么看怎么都别扭

    首层

    箍

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    答疑解惑

    2014-04-10 11:40:53 

  • 框架柱地下层箍筋4*3.首层箍筋3*3,如何布置呢?.我自己试着画了下怎么看怎么都别扭

    是错啦。

    广联达服务新干线

    2014-04-10 10:24:06 

  • 不能这样布置,

    只能用3*3的箍筋。

    如果是4*3的箍筋,纵筋就少了两根呀。

     

    检查纵筋的根数,如果纵筋没有变,箍筋就是3*3的。

    2014-04-10 10:28:14 

  • 框架柱地下层箍筋4*3.首层箍筋3*3?

    应该是地下层的纵筋数量和首层的不同吧,你检查一下图纸上的详图。你上面布置的形式是对的,但是如果纵筋根数不变的话,那样布置就不正确。

    2014-04-10 10:31:13 