李杰 2014-04-10 10:21:23 | 新疆维吾尔自治区 钢筋算量GGJ2013 | 5009查看 4回答
3*3箍筋怎么画成4*3
框架柱地下层箍筋4*3.首层箍筋3*3,如何布置呢?.我自己试着画了下怎么看怎么都别扭
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
2014-04-10 11:40:53
-
框架柱地下层箍筋4*3.首层箍筋3*3,如何布置呢?.我自己试着画了下怎么看怎么都别扭
是错啦。
2014-04-10 10:24:06
-
不能这样布置,
只能用3*3的箍筋。
如果是4*3的箍筋,纵筋就少了两根呀。
检查纵筋的根数,如果纵筋没有变,箍筋就是3*3的。
2014-04-10 10:28:14
-
框架柱地下层箍筋4*3.首层箍筋3*3?
应该是地下层的纵筋数量和首层的不同吧,你检查一下图纸上的详图。你上面布置的形式是对的,但是如果纵筋根数不变的话,那样布置就不正确。
2014-04-10 10:31:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看