堕兲之羽 2014-04-10 15:00:16 | 辽宁省 安装 | 3330查看 2回答
空气+水系统和全空气系统的造价比较,工作原理的区别
空气+水系统和全空气系统的造价比较,工作原理的区别
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
空气+水系统 要比 全空气系统的造价 稍高一些,空气+水系统 是空气和水制冷结合工作,全空气系统是完全的空气制冷;
2014-04-10 19:19:42
-
全空气系统中的空气不仅承担室内的显热负荷而且承担着潜热负荷, 空气—水系统有几种: 一种是将新风处理到室内空气状态的等焓线, 新风只承担室内显热负荷。此时的风机盘管有凝结水 容易长霉 不利于室内卫生。 一种是将新风处理到室内空气状态的等湿线 ,新风承担显热负荷和部分潜热负荷。一种是将新风处理到室内空气状态的等湿线以下,空气承担室内的潜热负荷,风机盘馆是干燥的,但此时处理空气的冷源温度较低。 全空气系统一般用于高大空间,如体育馆 影剧院 大剧院之类的。 空气—水系统一般用于宾馆 酒楼 写字楼 等小空间又需新风的场所。 全空气系统的空气处理是在中央空调的集体处处理。
给你一个文件,里面有详细的对比:
2014-04-10 19:31:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看