• 安装算量中电气回路,...

    安装算量中电气回路,比如空调插座线管经过普通插座的识别区,自动识别管线时会在普通插座处生成两立管,如何能不自动生成这个立管? 电气平面图中的管路是画的90度转弯,实际结算时必须拉直线还是按照图纸线路计算?这点施工方与甲方总是有分歧的,是否有相应的规范要求!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 您好! 很高兴接到您的提问。 关于第一个问题,自动识别管线时会在与该回路不相干普通插座处生成两立管的问题 1、由于没有拿到实际的图纸,这里给出的方法不一定适用。自动识别管线时在普通插座处生成两立管,一般是由于CAD在普通插座处有断开。 2、可以使用线型合并功能,把两段CAD线合并为一整根CAD线,在进行自动识别管线时,应该就可以解决您的问题了 对于第二个问题,实际结算时必须拉直线还是按照图纸线路计算的问题 1、预算规则一般都是按照图纸进行计算的,所以按照图纸并没有错。 2、这个问题上应该还没有相应的规范要求。 3、软件中CAD识别选项有对于这两种识别形式的控制,可以选取一种进行识别管线。 如果您的问题还是没有解决,请拨打4000166166广联达服务热线,服务人员很高兴为您服务。 如果我的回答对您有所帮助,请给予好评,您的肯定是我们前进的动力。

    识别管线

    2014-04-11 08:41:13 

点我,有新答案通知你哦