• 砖混结构基础层构造柱钢筋量的问题,请指教

    现做一砖混结构工程的变更,基础如图,下部为混凝土,上部为砖基础。构造柱生根于基础底部。在钢筋算量软件中基础层构造柱钢筋只有插筋,计算式为“搭接+锚固”,变更基础深度(基底由-1.5m加深至-2.0m)后,基础层的构造柱钢筋不变,仍为插筋,量不变。请问这样对吗?为什么基础加深、构造柱加长后钢筋量不变?而且基础层也没有箍筋的工程量?疑惑中,请各位老师指教!

    砖基础

    基础底

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    基础加深了,构造柱钢筋总量肯定变了,基础是插筋量没变化,那-1层或首层的钢筋肯定变了,你再仔细看看。

    2014-04-10 16:20:22 

  • 这样不对的,基础加深钢筋肯定要有变动的,您仔细检查一下看绘图有没有问题

    2014-04-10 16:17:10 

  • 首先第一点基础原有的部分现已加深;基础钢筋含量也随着增大,你看看钢筋明细表,如果没有反应,在原有的基础上重新画一次。

    2014-04-10 16:36:28 

  • 在构造柱施工规范中,其构造柱钢筋生根于基础梁内,不管地下增加多少深度,构造柱钢筋还是一样,所以构造柱钢筋是不变的。除非是结构柱钢筋,随着深度的加长而增加钢筋量。

    2014-04-10 17:07:21 

  • 不知道你在楼层设置里,把基础层的高度调整过来没有?你应该把基础层的高度要调整的

    2014-04-10 17:42:13 

  • 调整构造柱标高。

    2014-04-11 16:26:24 