• 切非消防电源调试和事故照明切换还有自动互投是否重复

    None
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    切非消防电源调试、事故照明切换、自动互投是是三种不同的调试方式没有重复。切非消防电源调试是消防系统安装在配电箱内的强切控制模块的调试、事故照明切换是交直流电源的相互切换调试、自动互投是配电室电网双路供电的自动护投调试。

    2014-04-11 07:10:14 

  • 你好:

    切非消防电源调试和事故照明切换还有自动互投是否重复了?

    这三种调试并不重复,切非调试属于消防调试项目,另两项调试要看合同的约定和具体的设计情况,事故照明切换分为双电源切换,备用电源切换,现在一般订货时约定是由厂家调试的,调试费用已经包括在货款中了。自动互投的情况也是这样。是否能够理解,仅供参考。

    2014-04-10 20:06:16 

  • 切非消防电源调试和事故照明切换还有自动互投 是有重复了;

    2014-04-10 19:17:58 

  • 三种不同的调试方式不重复:

    切非消防电源调试是配电箱内的强切模块参与消防电气系统进行切除非消防电源的调试。

    事故照明切换是正常照明与事故照明能自动相互切换的调试。

    自动互投是配电箱柜对双路供电(含自发电)能自动互投的调试。

    2014-04-11 08:57:03 