冬之雪 2014-04-10 18:48:11 | 上海市 其他专业 | 1857查看 2回答
桩顶标高的问题
400预应力抗压桩桩顶标高为-0.300m,自然地坪相对标高-0.800m,相差0.5m;(正负0为吴淞高程4.75m,) 桩出自然地坪0.5m,怎样处理?采取什么措施你?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳400预应力抗压桩桩顶标高为-0.300m,自然地坪相对标高-0.800m,相差0.5m;(正负0为吴淞高程4.75m,) 桩出自然地坪0.5m,怎样处理?采取什么措施你? 答:暂时不处理,挖土方,到承台垫层底标高,放平水到设计承台底标高,往上量出100mm的承台含桩长度。用锯机把桩截断,吊上地面放好。你看好不好?
2014-04-10 19:06:27
-
桩顶标高就是伸入梁内或者承台内50的那部分为桩顶标高。
2014-04-10 19:15:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看