• 地下有独立基础,柱,基础梁怎么计算脚手架

    安徽定额中有这么一条:现浇钢筋混凝土满堂基础及深度(自设计室外地坪下)超过2m的混凝土独立基础、设备基础,均按搭设的满堂基础脚手面积,套用满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算。 但独立基础是包含柱子吗,如果包含那就应该是按此规定计算满堂

    浇钢

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    这个深度超过2米是指室外设计标高到基础底标高之间的高度,不是0.00到基础底的高度,室外设计标高到0.00的高度计算地上脚手架高度的,你所截图的独立基础可以按基础底面积计算满堂脚手架面积,

     

    整体现浇的工程是指地上柱,梁,墙,板同时浇捣混凝土的,你的问题是基础底板的混凝土浇捣,没有脚手架,那基础就没有办法收光和找平搓毛等操作,这与地上的整体现浇不是一回事

     

    2014-04-11 10:33:40 

  • 安徽定额中有这么一条:现浇钢筋混凝土满堂基础及深度(自设计室外地坪下)超过2m的混凝土独立基础、设备基础,均按搭设的满堂基础脚手面积,套用满堂脚手架基本层定额乘以系数0.3计算。 但独立基础是包含柱子吗,如果包含那就应该是按此规定计算满堂

    答:你好:独立基础不包含柱子。柱子单独套用脚手架子目。


    满堂脚手架


    2014-04-11 10:22:03 