realfox@126.com 2014-04-11 16:21:00 | 广西壮族自治区 安装 | 1526查看 1回答
广西地区 水灭火、自动报警系统控制装置调试的点数、系统数如何确定
(1)水灭火系统控制装置调试的点数是以喷淋头点数确定还是以水流指示器和信号阀的点数确定?系统数如何确定,例如,1个地下室上5栋高层住宅,为一个管网系统,那系统数量是6个还是1个? (2)自动报警系统控制装置调试系统数如何确定?例如,1个地下室上5栋高层住宅,那系统数量是6个还是1个? (3)关于系统调试次数,又是什么意思呢,我看解释里说,规范是按4次计算的,是不是说,如果实际只进行过2次调试,那在系统调试定额的数量里,写成工程量为0.5呢?? 官方有没有什么文件可以参考的,如果方便,希望给出书名,谢谢。
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳(1)水灭火系统控制装置调试的点数不是以喷淋头点数确定,是多线制与总线制联动控制器的点数计算。按控制器控制的水流指示器和信号阀的点数确定。系统数例如,1 个地下室上5栋高层住宅,为一个管网系统、一台消防控制器控制,系统数量不是6个是1个。(2)自动报警系统控制装置调试系统数按消防控制器数量确定。例如,1个地下室上5栋高层住宅,如果是6台控制器系统数量是6个;如果是一条控制器是1个系统。(3)关于系统调试次数,定额解释里说,规范是按4次计算的,如果实际只进行过2次调试,系统调试定额子目乘以系数0.5;如果实际只进行过3次调试,系统调试定额子目乘以系数0.75。
2014-04-12 04:27:16
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看