• 利用柱主筋做避雷引下线工程量如何计算

    1、利用柱主筋做引下线,这里的柱是结构柱还是框架柱? 2、如图,各种标注是什么意思?问号表示钢筋直径 3、会不会有这种情况,每一层在同一个地方的柱子,里面的钢筋直径不同,底层的柱子钢筋比上层的柱子钢筋粗?这样如果上层是12的钢筋,下层是16的钢筋,那么上层的引下线数量就要乘以2了。 3、接地跨接线是不是只要焊接的地方就要算一处?比如避雷网与柱子中四根钢筋连接,这里就要算4处;柱主筋每6米,算一处?

    接地跨接线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    同意楼上的回答。

    2014-04-11 21:12:48 

  • 已采纳

    你好,你把问题复杂化了,利用柱主筋做避雷引下线是不用看这个柱内配筋图的,你应该去看看防雷章节的定额计算规格和说明。利用柱主筋做避雷引下线一般都是利用两根大于16mm2的柱主筋作引下线,计算只按一根引下线长度计算,如果超出两根就按比例调整。

    是否需要接地跨接或梁柱跨接你要看看自己当地的定额说明。一般引下线与避雷网和接地网的焊接定额已经考虑了的,不用计算。

    2014-04-12 11:03:26 

  • 已采纳

    1、利用柱主筋做引下线,这里的柱是结构柱还是框架柱?   都可以

     

     2、如图,各种标注是什么意思?问号表示钢筋直径    ?应该是钢筋直径,但是由于CAD字体的问题,显示出来的是问号,否则应该是钢筋的符号的,这个看不出是几级钢筋来。

     

     3、会不会有这种情况,每一层在同一个地方的柱子,里面的钢筋直径不同,底层的柱子钢筋比上层的柱子钢筋粗?这样如果上层是12的钢筋,下层是16的钢筋,那么上层的引下线数量就要乘以2了。   柱筋变径不影响引下线的工程量,因为引下线中给出的含量就包含接头处理的。

     

     3、接地跨接线是不是只要焊接的地方就要算一处?比如避雷网与柱子中四根钢筋连接,这里就要算4处;柱主筋每6米,算一处?          不是,应该是与其它的构件连接的时候才有的,比如管子之类的,柱筋的部分含在引下线里了。

    2014-04-11 17:00:58 

  • 已采纳

    1、利用柱主筋做引下线,这里的柱是结构柱还是框架柱?

    都可以;

     2、如图,各种标注是什么意思?问号表示钢筋直径

    KZ表示框架柱 4根角筋22的钢筋, 外圈箍筋是直径为8的钢筋,间距100mm; 中间是2根20的钢筋;

    3、会不会有这种情况,每一层在同一个地方的柱子,里面的钢筋直径不同,底层的柱子钢筋比上层的柱子钢筋粗?这样如果上层是12的钢筋,下层是16的钢筋,那么上层的引下线数量就要乘以2了。 3、接地跨接线是不是只要焊接的地方就要算一处?比如避雷网与柱子中四根钢筋连接,这里就要算4处;柱主筋每6米,算一处?

    2014-04-11 17:02:20 