玮玮 2013-06-26 23:45:56 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1667查看 4回答
板面筋和分布筋
您好: 像图中这种图纸表示X方向有布置板面筋,那么按道理在Y方向是应该有分布筋的。而图纸在Y方向上又布置了负筋,那么按道理这个负筋的长度范围内,他么彼此充当了分布筋。我想问的问题是,我怎样才能避免分布筋重复计算?就算我把负筋的分布筋设置成无,但是板面筋的分布筋还是与负筋有重复啊
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好! 只要你把X向的板面筋和Y向的负筋都布置好后再计算,即使Y向的负筋定义了分布筋,软件也不会计算它的分布筋量,而X向的面筋的分布筋软件也会自动计算的,即与Y向的负筋搭接150mm。你可以按这样的方法计算一下试试。
2013-06-27 06:52:52
-
你画上负筋,布置上面筋,算一算,看面筋的长度是多少,发果还是通长的,那么就证明重复了,如果长度不是通长的,那么就不用管了。
2013-06-27 06:38:47
-
X方向的面筋用跨板受力筋定义,左、右标注设置为0,这样它的分布筋就与Y方向的负筋搭接
2013-06-27 06:41:09
-
你把面筋设置成温度筋,就不会重复布置了
2013-06-27 08:36:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看