• 柱独立基础承台既有底筋也有面筋,钢筋软件里怎么设置啊

    比如DJ1高500mm,X方向底筋为C16@150,Y方向底筋为C16@150,说明中柱独立基础承台面筋均为C12@200双层双向布置,那么这个独基的钢筋应该怎么设置,忘师傅们不吝赐教

    独基

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    柱独立基础承台既有底筋也有面筋,钢筋软件里怎么设置啊比如DJ1高500mm,X方向底筋为C16@150,Y方向底筋为C16@150,说明中柱独立基础承台面筋均为C12@200双层双向布置,那么这个独基的钢筋应该怎么设置

    柱独立基础承台,既有底筋也有面筋,钢筋软件中可以把底筋和面筋用斜杠分隔开输入,如你工程中例:DJ1高500M,X方向底筋为C16@150,Y方向为C16@150,面筋为C12@200双向,你可以在定义独立基础后,在独立基础单元中对应的钢筋栏中横向中输入,C16@150/C12@200,斜杠前为底筋,斜杠后为面筋,在纵向钢筋栏中同样的方法输入.

    2014-04-12 11:30:44 

  • 独立基础承台底筋与面筋用“/”分隔,前为底筋后为面筋

    双向布置

     

    2014-04-12 11:20:31 

  • 比如DJ1高500mm,X方向底筋为C16@150,Y方向底筋为C16@150,说明中柱独立基础承台面筋均为C12@200双层双向布置,那么这个独基的钢筋应该怎么设置,忘师傅们不吝赐教

     

    在横纵向钢筋输入的时候,用/把上下层分开就行了。          X方向输入C16@150/C16@150,这个就是上下两层了。Y方向一样

    2014-04-12 11:23:18 

  • 独立基础承台底筋与面筋可以用分割线分隔,根据图纸要求应该定义为C16@150/c12@200。

    2014-04-12 11:29:38 